Weil es Leute gibt, die behaupten, eine Luft-Wärmepumpe würde durch den Abtaumodus viel Energie verlieren und die Jahresarbeitszahl dadurch massiv zusammenbrechnen.
Ich habe das für unsere LLWP für die Heizperiode 2022/23 bestimmt.
1/5
Ich habe das für unsere LLWP für die Heizperiode 2022/23 bestimmt.
1/5
Comments
https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show/maithink-x---die-show-158.html
@maithinkx.bsky.social
Ich steuere alles über einen Home Assistant.
Ich bin jetzt gespannt, wie es nun auch mit Aussentmp. unter -5 grad ausschaut. Backup = Holz/Gas (Gas ist sonst aus)
Was würde das heute kosten ?
Stromverbrauch für die Klimageräte 2024 (2 Außen Geräte, 4 Innengeräte Jan-Apr / Sep-Okt) = 670 kwh
Darin ist aber noch ein gewisser Anteil an PV Strom enthalten ~15%)
Gasverbrauch 29.11.23 - 30.03.2024 (da war die Heizung zuletzt 1Wo. an) 71 m³
Spitzenergebnis ist das 👍
Da die Aussenluft abgekühlt wird kann unter diesen Bedingungen Eis entstehen und den Wärmtauscher zusetzen. Die WP heizt das Aussengerät kurz auf, so dass das Eis schmilzt.
2/5
In der Heizperiode 2022/23 wurde bei unserem Gerät 105 mal abgetaut.
Der Stromverbrauch dafür beträgt je Abtauvorgang 0.12 kWh. Während der Heizsaison ist dabei also 12.6kWh Strom verbraucht worden. Das war 2.4% des Strombedarfs.
3/5
Oder - Leute - 12.6 kWh.
Genauso viel wie ein Gerät mit 1.4Watt Standby-Verlust. Wer damit die WP diskreditiert, sollte vor allem Gasthermen kritisieren, die viel höheren Standby-Verlust haben
4/5
Seine Videos zum Thema sind wirklich zu empfehlen. Z.b.:
https://www.youtube.com/watch?v=BvI7A3NmY08
Macht mit.
https://bsky.app/profile/qwertzy0815.bsky.social/post/3l6xf3b4t7f2z